Добрый день если можно, проконсультируйте, пожалуйста
Методикой качества питьевой воды, поступающей на предприятие, обнаружена концентрация вещества N - 1 мг/дм3
Методикой качества сточной воды, сбрасываемой с предприятия, обнаружена концентрация этого же вещества N - 4 мг/дм3
Допускается, ли методом разведения (в данном случае в 4 раза) провести анализ качества сбрасываемых сточных вод по методике анализа данного вещества в питьевой воде?
Спасибо.
 
Последнее редактирование:
Олег, Вы спрашиваете можно ли валидировать методику на питьевую воду для анализа сточных? Теоретически можно, ГОСТ 17025 это допускает. Вопрос в том целесообразно ли? Если Вы проводите измерения в сфере, валидированную методику Вам придется аттестовать, потом расширить на нее область аккредитации и только после всего этого геморроя Вы сможете ею пользоваться в сфере гос. регулирования. Стоит ли овчинка выделки?
 
Олег, Вы спрашиваете можно ли валидировать методику на питьевую воду для анализа сточных? Теоретически можно, ГОСТ 17025 это допускает. Вопрос в том целесообразно ли? Если Вы проводите измерения в сфере, валидированную методику Вам придется аттестовать, потом расширить на нее область аккредитации и только после всего этого геморроя Вы сможете ею пользоваться в сфере гос. регулирования. Стоит ли овчинка выделки?
Спасибо большое, и я так понял, что в обратном порядке так же можно- ГОСТ 17025 это допускает -выпариванием 4 объёмов пробы питьевой воды и сделать анализ по методике сточной воды.
Стоит ли овчинка выделки?
Пытаемся доказать, что наш завод не может сбрасывать четырёхкратные превышения по одному из веществ.(250 -750 т.рублей, а иногда и более миллиона за мнимую "доочистку" приходиться платить в месяц).
Единственное-может ли организация поставщик питьевой и сборщик сточной воды отказаться от арбитража, если анализ будет проводиться такими аттестованными методиками?
Ещё раз спасибо.
 
Последнее редактирование:
Назад